Nel71
Уважаемые специалисты, помогите найти ответ.
Как (где) сконфигурировать ТАС Vista, что бы тег ОРС связать (переслать) в контроллер Xenta?
OPC к TAC Vista подцепил.
shavr
Transfer object вам в помощь .
Nel71
Спасибо за ответ. Не могли бы Вы (shavr) уточнить где находится Transfer Object. Обыскался…
shavr
Добрый день!
Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню. Там New -> Object -> Object Transfer - это оно. В свойствах задаете какой параметр куда передавать, на вкладке Time Settings не забудьте активировать работу.